綠景苑消防員在值班巡檢過程中發現綠景苑2#樓遠程消控室安裝的遠程水位監測器顯示2#高區消防水箱水位下降迅速,連續一周時間都在查找水位下降的原因。將綠景苑123號樓分布在各個區域的消防管道,進行查找,是否明管有漏點?排查后,綠景苑123號樓分布在各個區域的消防管道沒有漏點,然后檢查暗管有無漏點?使用專業設備儀器,查找暗管,也沒有漏水現象。重新擴大查找范圍,檢查建新22-(1-5)單元所有的消防管道明管,然后發現5單元人防內DN100管道有水流聲,但沒有漏水,還是無法確定漏水點,然后逐個檢查地面消火栓及噴淋管道,是否有漏點?檢查完后還是未發現漏點,又使用專業儀器對花磚地埋管線走向查找漏點,最終發現建新22號樓5單元門口處有流水聲,就確定有漏點,開挖后進一步肯定管道漏點就在此處,漏點管道裂開了5公分裂口,經過全面搶修,現已恢復地面,消防設備正常運行,水位再無迅速下降情況。
 










  